关于ET200SP模拟量输入的问题我现场的ET200SP模拟量输入在采集变频器的频率时只有两种状态,一种就是-32678,一种就是32767,这两种都是两种极端的情况。然后我把这一对模拟量输入的线拔出来,单独接我自带的一个mA发射器,可以自由输入0~20mA,发现根本没有任何变化。“+”“-”与模拟量的正负极反复颠倒相接都是两种极端情况。不知道是啥情况,请教各位了!如果一直都这样的话,那就没法编程。模拟量输出就很正常,模拟量输入和输出都是按照资料来接线的啊,就两根线,实在弄不懂!


-------我用的是et200sp_ai_4xu_i_2_wire_st,接线是仪表+接模块9端,仪表-接模块13端,此时显示-32678。如果反接的话就是显示32767。用4~20mA信号发生器接也是这两种极端显示。请问到底是哪里出问题了。我在组态里面选择的是4~20mA,变频器信号输出我也是选择的是4~20mA,请问是哪里出问题了?


----et200sp_ai_4xu_i_2_wire_st模块的电流是2线制输入的,变频器的电流信号输出应该是4线制的,电流方向是相反的,当然出错了。


----问题已经找到了,我的模块是2线制的,但是变频器是4线制的,所以是不通用的,如果是采用电流信号的话,那就只能换模块了。但是可以用0~10V信号输入进模块,我的变频器不能输出0~10V信号,只要在变频器4~20mA两线间并联一个500Ω的电阻就可转为0~10V就解决问题了


----模块内部是有电阻的,只需要把变频输出电流正接13~16端子,输出电流负接模块M就行了。