工控编程吧
标题:
1500挂PN-G120C变频器从站硬件重建编译后出错是怎么回事
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-22 11:25
标题:
1500挂PN-G120C变频器从站硬件重建编译后出错是怎么回事
1500挂PN-G120C变频器从站硬件重建编译后出错是怎么回事
1500挂PN-G120C变频器从站硬件重建编译后出错
软件是TIAV13,见图。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
--------
主要是这句,不明白什么原因。
Number of overall existing child instances (0) is lower than the required minimum number (1) [Due to rule '']
,1,0,11:18:05
-------
建议你在硬件组态里将该变频器删了,然后重新组态一个。
----
实际上我已经重新组态过无数遍了。
-----
那你先把项目归档。 再从归档程序恢复,试试看吧
-------
归档后也一样,但我觉得是软件的问题。
每次重新打开项目,第一次硬件完全重建编译时,没有错误,然后再次硬件完全重建编译后,就报错。
----------
是的,一定是软件的BUG,因为这个问题我也是遇到过的,一模一样的报警!
有的时候多编译几次就通过了,来回折腾。 好在我那个项目已经调试完了,所以不用再编译了
------
我按照楼主的配置组态了下,编译没问题啊
-----------
右键点CPU-编译-硬件(完全重建),第一次编译正常,再重新编译一次,报错。
系统是一个1511挂一个G120C PROFINET从站
------
我配置了多个G120C,我按照你说的试了多次,没问题啊。
---------
谢谢COWBOY,我将PORTAL语言改成英文后编译正常了,看来新软件支持中文不太好啊。
---------
应该不是这个原因,我就是中文博途下创建的项目啊。
我的版本是最新的V13 Update 6
----------
我也遇到过同样问题。我是315PN带23个G120变频器。
也出现过一样,当时毫无头绪,手贱的多编译几次就好了。
我遇到这个错误的时候,重新编译,出错的话就编译“只更改”的,
一次不行两次,5次内应该就可以好了。
---------
一般遇到这种情况我会先保存,然后关闭TIA,在重启TIA后再编译就没问题了,另外Startdrive需要安装SINAMICS Startdrive V13 Update 1或者直接跟新到SP1
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)