工控编程吧
标题:
wincc v13问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-21 22:28
标题:
wincc v13问题
wincc v13问题
我在PORTAL V13里的“设备与网络”里通过添加新设备的方法组态一个WINCC RTPROFESSIONAL。也可以在“可视化”里找到相应的工程。但是我打开桌面的WINCC RT start图标以后,出现一个小窗口,然后选择打开“操作”,找到刚才在博图里新建的工程存档,没有找到可以打开的项目文件。我的问题是,是否在博图新建的WINCC工程只能通过博图里的“可视化”选项开打开和编辑,而不像以前WINCC7.0等版本有一个独立的WINCC的管理程序和STEP7是分开的。
如果工程是在博图里处理,那么为什么装好WINCC V13后又会在桌面上生成一个WINCC RT start的可执行程序。这个程序是做什么的。我实验了一下,先用博图将组态了WINCC的工程打开,然后再打开这个WINCC RT start程序,就会看到该程序自动选择打开的那个工程文件里组态的WINCC设备名称。但是我如果手动打开WINCC RT start程序,然后手动打开文件,就找不到类似以前WINCC版本每个工程里可以找到的那个项目启动文件。那么随之而来,我的另一个问题就是通过博图组态的WINCC工程,工程文件在那个文件夹。我现在能找到项目文件夹,但是不明确其中关于WINCC的内容在哪里,我的意思就是想找到以前WINCC版本里包含graphic等各种子文件夹的那个文件夹。
另外,我打开新建的画面后,可以通过“开始仿真”按钮来启动WINCC工程,但是“在PLC上启动运行系统”的按钮是灰色的不可用,是否是欠缺什么条件?应该用哪种方式启动WINCC工程才是正确的?
另外,如果用博图V13进行PLC的编程,WINCC工程仍然采用7.0SP3版本,是否可以正常建立通讯并使用。
谢谢
----------
WINCC V7.2/7.3支持S7-1X00的PLC
--------
要安装SIMETIC-net,和WINCC通信
---------
请问MICROSUN为什么我安装的博图V13里可视化界面里的“在PLC上启动运行系统”的按钮是灰色的不可用?有人说是因为我没有安装Runtime 版本的V13,而只装了组态版本的。但我查了WINDOWS8.1控制面板的添加删除程序里明明已经安装了SIMATIC WinCC Runtime Professional V13。谢谢!
-----
你的问题解决了么?我也遇到同样的问题了
------
博途版的Wincc,开发版是开发版,运行版是运行版,这和经典的Wincc有本职区别。
你的RT按钮是灰色的,很明显,你只装了开发版,没有装运行版,即RT版。
Professional的项目开发完后,需要下载(可以是下载到本机,也可以是另一台计算机),之后用RT就可以运行起来。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4