工控编程吧

标题: 请教关于S7-1500扩展模块数量多的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-21 22:24
标题: 请教关于S7-1500扩展模块数量多的问题
请教关于S7-1500扩展模块数量多的问题假设控制柜的宽度是800mm, S7-1500可以扩展模块的数量比较多,很容易就超出了机柜的宽度,那么要扩展更多的模块,S7-1500有没有扩展延长线之类的东东?还是使用接口模块?有什么简单又经济的处理方式?
关于接口模块,我知道 ET200-MP和ET200SP都可以做S7-1500的接口模块,那么ET200S带PN口能否做S7-1500的接口模块呢?
谢谢!


-----------1.可以考虑S7-1500的窄模块,但背部总线驱动能力的限制,电源模块还是必须的
2.S7-1500没有集中式扩展机架的接口模块,只有分布式扩展的接口模块ET200MP
3. 带PN接口的ET200I/O站均支持S7-1500


------模块竖着装,导轨最长有2m的


--------我们在现场用的就是ET200M的扩展方式,与S7-300/400 扩展远程IO方式没什么差别。









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4