工控编程吧

标题: S7-1500PS电源模块使用 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-21 21:52
标题: S7-1500PS电源模块使用
S7-1500PS电源模块使用如果只选用1500的CPU,通过通讯带动ET200SP模块,是否可以不安装PS电源模块,在外部提供24V电源给CPU即可?


---------可以,PS模块属于可选件,不是必选件。背板总线电源能力不够的时候才必须用它


-----------背板总线电能,是怎么计算的?
单独的CPU支持多少模块?


----------------你用博途可以看到很详细的 负载状态,是否需要购买背板电源。


----------1511 CPU 向背板总线供电的功率是10W,
32通道 DI DO模块 功耗1.1w
8通道AI 8通道 功耗 0.8W
8通道AO 功耗1.15瓦,
所以说 带普通I/O在9-10个。
通讯模块(CP/CM)功耗有大有小
CP1543-1(以太网) 功耗 5.3瓦, CP 1542-5(DP)3瓦,其他的模块都比I/O小。
建议用TIA SelectionTool 软件来选型,很多参数直接就能看到。 (, 下载次数: 2)