工控编程吧
标题:
博途V13更新问题
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-21 21:22
标题:
博途V13更新问题
博途V13更新问题
打开TIA UP软件,搜索更新按照提示下载,安装后重启 还提示需要更新
根据安装提示说要安装完全部更新再打开软件,现在不敢开博途了,请问
各位前辈是否遇到过同样问题?
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
-------
是否软件安装顺序错误造成?
-----
软件提示很清楚了,更新全部装完再重新打开博途。
---------
就是你需要把博途V13中安装的所有软件都更新了,才能打开博途
-------
重点是在安装 更新wicc comfort advanced 的时候提示已安装更高版本的 wicc v13 sp1 而不能更新
想知道 wincc comfort advanced和 wincc v13具有包含关系么?是否安装顺序有误?
今天抱着重装系统的心态打开了软件貌似还正常,没有提示再更新什么,但总归有问题
挺不放心。
-----
当然有包含关系,你装了Wincc Professional V13,该版本已包含Wincc Advanced和Wincc comfort,所以你当然不能再次安装了。