TIA 软件下的TP900屏
最近刚买一个TP900的屏,可是我组态好报警信息的时候为什么报警显示的文字显示不全呢,(是不是不支持中汉语呢),还是怎么回事,,有什么解决的方法吗?谢谢各位!!!!
-----
支持中文,是不是你的报警框太小了
--------
这个问题已经解决了,,,,那个跟输入法有关,我用的是那个搜狗五笔的,,解决方法是在别的地方打好这个字,然后去复制到报警变量表里就好了。
--------
跟输入法应该没关系,应该是字体类型的问题
------
我觉得跟输入法没有关系,你在其他地方把文本打好然后复制进去,不也是用搜狗五笔嘛。
------
怎么封精了呢?
我感觉跟输入法也没关系。
前一段时间遇到过一个情况,就是报警框中只显示PLC的系统报警。
其余自己编辑的报警都不显示。有时间重新下载一遍就能显示了。
后期也出现过,最终是在报警画面中,把报警连接的状态字用IO域连接一下就解决了这个问题。
到目前还是没想明白怎么回事,从理论上分析应该跟输入法没什么关系
--------
确实感觉跟输入法没有关系,但他的做法是可取的,我以前也遇到过,写不上去,但可以粘贴上去,只能说是跟字体有关吧