而以前S7-300 SM321的公共端是24V,很方便。
现在1500这样,如果数字量输入模块很多的话,岂不是数字量输入就得好多公共端,不是太合理吧?
大家是怎么处理的,数字量输入模块的公共端都短接起来?
------------这是带诊断功能的模块,普通模块和原来是一样的。
(, 下载次数: 4) 上传 点击文件名下载附件 --------谢谢zane。从样本上来看,一个是普通的,一个是高性能的。这个接线方式的不同,可以检测是否断路吗? (, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 上图是高性能模块的断路检测。但是从原理上普通模块应该也可以检测吧。我想知道不同的接线方式对模块的性能有什么影响?从手册上来看,仅仅是公共端的不同而已,没有发现有别的问题。 -------别乱推测,普通模块没有断线报警的功能 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
--------谢谢zane。
从样本上来看,一个是普通的,一个是高性能的。
这个接线方式的不同,可以检测是否断路吗?
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 上图是高性能模块的断路检测。上图是高性能模块的断路检测。
但是从原理上普通模块应该也可以检测吧。
我想知道不同的接线方式对模块的性能有什么影响?
从手册上来看,仅仅是公共端的不同而已,没有发现有别的问题。
-------别乱推测,普通模块没有断线报警的功能