工控编程吧
标题: ET200SP_2线制电流输入(6ES7134-6HD00-0BA1)模块能否接4线制传感器 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-20 11:51
标题: ET200SP_2线制电流输入(6ES7134-6HD00-0BA1)模块能否接4线制传感器
ET200SP_2线制电流输入(6ES7134-6HD00-0BA1)模块能否接4线制传感器ET200SP_2线制电流输入(6ES7134-6HD00-0BA1)模块能否接4线制传感器,Uv开路(不取模块内部电源),直接接外部24V电源,将其引脚接入I端。
该模块M与外部24V电源共0V,可否?
-------不行哦,只有4线制的可以改接2限制的
-------不行的,如果信号类型为电流的话,6ES7 134-6GD00-0BA1可以选用这个订货号,4AI, I, 2/4-wire ST两线制和四线制都可以
----我的接法也能获得4-20ma电流,为什么不行,必须取内部的uv电压?
-------不是必须,而是只能,电源已然已经串在内部的回路中了
------模块设置为电压输入1-5V或0-5V,四线制变送器输出并接250欧姆电阻
(, 下载次数: 1)