在希望执行项目移植的计算机上,以下软件必须安装
2. 项目一致性
- STEP 7 专业版(TIA 博途) V11 或更高版本
- STEP 7 V5.4+SP5 或更高版本及相关许可证
- 被移植项目中使用的 STEP 7 选项包也必须安装
一个完整的 STEP 7 V5.x 项目(包括 S7 程序,硬件和网络组态)必须是一致的。每种情况下执行检查一致性的相应功能,以便检查并保证一致性。3. 硬件组件
在STEP 7 V5.x 的SIMATIC Manager 中可以在程序文件夹下只存储程序(没有CPU)。一致性程序移植之后在STEP 7 (TIA Portal)中会创建一个非指定的CPU。注意
执行块一致性检查会导致工艺对象 (例如 PID 功能块) 的背景 DB 中的变量恢复缺省值。 带配方的数据块也会出现这种情况。建议采取下列的补救措施:
- 在进行块一致性检查前备份背景数据块,之后再将备份的数据块拷贝到原文件夹。
- 不使用块一致性检查恢复块的一致性。生成一个新的背景 DB,然后复制所有数据从旧的(不一致的)背景 DB 到新的(一致性的)背景 DB。
对于早期 STEP7 版本编译的项目
如果需要移植早期 STEP7 版本(例如V5.3)项目到 STEP7 专业版(TIA博途),必须在 STEP7 V5.4+SP5(或更高版本)中重新编译项目。
默认移植过程中只移植软件,并为原项目中的每个设备在目标项目中创建非指定的设备。硬件和网络组态以及网络连接不移植。
如果想要移植 STEP7 V5.x 项目中的硬件组件,必须在 “Migrate project” 对话框里勾选 “Include hardware configuration” 选项。