工控编程吧
标题: 关于博途软件的几个建议 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-20 11:22
标题: 关于博途软件的几个建议
关于博途软件的几个建议- 希望增加位的逻辑运算(OR XOR AND)。
- 希望BOOL类型能进行其它类型的转换。
- 目前FB和FC块的输入支持直接连接其它指令。希望输出,也能直接连接其它指令。
- 在FB块中定义的STRUCT类型,不支持在WINCC中的引用。而程序中,通常都是用STRUCT做集成接口的。忘改进。
- HMI报警希望增加对位的支持。原因同样也是因为很多时候都是用STRUCT做集成接口。
- ---------不明觉历, 怎么我感觉你说的这些功能都有啊
--------我说的这些,你都没有使用过吧。
----------我没用过?
Bool00 := Bool01 XOR Bool02;
Word00 := Bool_To_Word(Bool00);
Word00.X0 ... ...
这些个功能, 那个不能用? 什么FB的输出不能连接?
------结构变量的问题可以通过在项目库中添加"HMI UDT"或者"PLC Data Type"来解决,具体用哪种方式还取决于控制器的类型。
离散量报警直接用位变量的话... 不会弄⊙▽⊙