看帮助的解释感觉差不多,实际应用感觉有差别。但是说不出差别,望专家给予帮助指点迷津。
前两个是检测变量的上升沿变化的,后面那个是检测RLO的上升沿变化的。
应用上,|P|是中间变量,(P)是输出, P_trig 类似FC有输入输出,还有一个R_trig类似FB
下图的程序,得到的效果应该是一致的,变量3、5、8都只有一个扫描周期的输出
(, 下载次数: 3) 上传 点击文件名下载附件 -------P_trig 简单,但是前面有多个分支,用不了P_trig 。 --------(P)和 P_trig使用上的实际使用: 1、在一个驱动器的数据传送中,用 P_trig总是传送不过去,用(P)就没有问题。(P)和 P_trig前就一个IO点。 2、在自动循环中,驱动器的完成信号过来用(P)总是有问题感觉传送快了,用 P_trig就正常了。(P)和 P_trig前有5-6个IO点。 -------程序的时序问题 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
-------P_trig 简单,但是前面有多个分支,用不了P_trig 。
--------(P)和 P_trig使用上的实际使用:
1、在一个驱动器的数据传送中,用 P_trig总是传送不过去,用(P)就没有问题。(P)和 P_trig前就一个IO点。
2、在自动循环中,驱动器的完成信号过来用(P)总是有问题感觉传送快了,用 P_trig就正常了。(P)和 P_trig前有5-6个IO点。
-------程序的时序问题