工控编程吧

标题: 请教:多个200 SMART PLC如何和WINCC通讯? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-19 20:13
标题: 请教:多个200 SMART PLC如何和WINCC通讯?
请教:多个200 SMART PLC如何和WINCC通讯?

请教高手,多个200 SMART PLC如何和WINCC通讯?能否用simatic net的opc通信,有没有成功的案例分享一下经验!!




------多个200 SMART PLC能用simatic net和WINCCopc通讯.

也可以使用PCCESS SMART V2,也可以使用KEP等第3方OPC软件。


--------有几个SMART PLC?  PCCESS SMART V2不能超过8个


-------我看到大家都说用PC ACCESS时,当总线上有一个或多个站掉线会影响整个总线的通讯!这个情况是不是真的存在啊?


-------有3个200 SMART PLC,再加一个Smart line 700IE 触摸屏,想走以太网,用PCCESS SMART V2时,当总线上有一个或多个站掉线会影响整个总线的通讯吗?



-------用PC ACCESS SMART时,当总线上有一个或多个站掉线会影响整个总线的通讯。不掉线的PLC可以继续通讯,但整个通讯网络刷新明显变慢。




-----多个200 SMART PLC用simatic net和WINCCopc通讯.麻烦您详细指导一下?


------类似(S7-200_通过SIMATIC_NET_OPC_Server_建立S7连接与WinCC_之间进行通信),已搞定!!


------只是建立通讯连接时要等几秒钟数据显示才会正常!








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4