两天前,一套的设备的 Profinet 故障 花费了我很多时间和精力。
背景情况如下:
该套设备 是由 一台 S7-1500 和 四台机器手, 十个G120 以及四个 SMC 阀岛 组成。
网络是 Profinet
十个G120 以及四个 SMC 阀岛作为 S7-1500的 Profinet IO .
2016. 01. 29 出现故障。
故障情况如下:
四个 SMC 阀岛 没有被 S7-1500 找到。
S7-1500 显示屏中出现四个 SMC 阀岛的感叹号。
现场 中 四个 SMC 阀岛也 出现 BF 指示灯一直亮着红色灯。
最开始怀疑硬件出现故障。
最后,只有怀疑软件设置出现故障。
赋予 四个 SMC 阀岛的名称,才修好。
这次维修暴露
1) 需要对Profinet 更加熟悉
明明百兆交换机上 SMC 阀岛的端口都激活工作着,仍不敢确认SMC 阀岛是正常的。
不明白 SMC 阀岛接入 百兆交换机上任何端口都可以
2) 没有整一套可靠SMC 阀岛,来证明硬件没有问题,问题在软件设定上。
3) 没有足够勇气去修改 软件设定。尽管已经百分之八十确认问题出现在软件设定上
----------收获:
只要能搜到 IO 就可以赋予 IP 地址和 设备名称。
问题:
什么导致 Profinet IO 掉站 ?
一般是什么原因导致 Profinet IO 掉站?
一般是什么原因导致 Profinet IO 的名称丢失?
---------主要问题出在设备名称丢失。需要查一下,是什么原因导致原来设置好的IO设备名称消失了。
你用的是普通民用交换机?
不应该丢失,即便是对其工厂复位也不会清除这两项。
有一种方法是可以通过PLC上的网络组态自动分配设备名称和 IP地址的。它需要做网络拓扑,网络拓扑是每一个网口都有固定的连接伙伴。这时就可以设置成自动分配。但需要设备提供双网口。否则需要专用的西门子交换机,才能组态。
否则只能通过广播报文来查找设备。
-------你放一个OB86试试看,在看看你的有没有干扰。
---------好主意,请教一下OB 86 具体怎么放? 看profinet 系统手册么 ?还是其他 什么手册?
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |