请教一下大家S7-1500的PROFIBUS通讯模块 CM1542-5 (6GK7 542-5DX00-0XE0) 和 CP1542-5 (6GK7 542-5FX00-0XE0 )有什么区别?价格上有什么差异?谢谢!
连接DP从站的站点数是CM是125个,CP是32个
连接PG/PC,HMI,CM是40个,CP是16个
CM支持PLC之间的S7通讯,CP则不支持