工控编程吧
标题:
wincc变量地址设置
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-17 12:47
标题:
wincc变量地址设置
wincc变量地址设置
wincc中变量地址为什么有几千,而PLC里面没有,如图:PLC中的DB1中没有DB1.DBW9138这个地址,但是wincc中用到这个地址了。PLC中DB1中最大都没到9138,这是为啥
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
--------
你的那个带地址420的截图是db截图?还是udt的截图?你确定你是打开的db1吗?你这个应该是udt,udt要在db中定时变量,数据类型为udt,然后查看数据(data view,ctrl+4)
-------
确定是DB1,这个是DB1里面的一个UDT结构
-----
点查看数据(data view,ctrl+4),如果db1的地址确实是420,那么你的变量链接就是错误的。虽然wincc上不报错,但是读不到数据。
-----
前面的人做错了
--------
版主可以锁帖了,原因找到了:厂家给的程序不对,我到现场下载程序了就对上了。谢谢各位。