工控编程吧

标题: WINCC7.0SP3打开SP2项目趋势无法显示的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-17 12:36
标题: WINCC7.0SP3打开SP2项目趋势无法显示的问题
WINCC7.0SP3打开SP2项目趋势无法显示的问题一个项目原采用WINCC7.0 SP2编写,系统为XP,现改为WIN7系统,WINCC7.0 SP3,项目复制过去后能正常打开画面操作,即时数据更新正常;但趋势曲线数据无法连接,在变量记录里查看变量归档正常,请问是什么情况?项目从SP2到SP3需要移植吗


主题同上,问题还是没有解决,请各位看看需要怎么做?
答复专家回答:项目移植和不移植结果都是一样,拷贝的时候我是用WINCC的项目工具复制的,没有发现错误提示我想应该没问题。另外原项目的SQL数据存储文件比较大,这个应该不需要复制过去吧?因为新的项目打开后会自动创建这个文件夹的




--------检查一下,是不是有得文件漏了

用项目复制器复制吧,最多就是以前的历史记录数据都没有了

或者原来的项目压缩做个备份,直接打开原来的项目就应该没问题的啊


-------上面已经说过,是使用项目复制器复制的,移植和不移植项目都打开试过,结果都一样;以前的历史数据是没打算要的,不过新打开的历史趋势没法连接和显示出来


-------新建一个变量归档,然后在画面上用趋势控件显示这个新建变量归档,看看有没有数据,之后再看看原项目的变量归档,试一试。


-------新建一个变量归档和趋势控件情况也是一样,只要变量连接那里选择归档变量就连接不上,选择在线变量可以连接上,是不是我的归档变量哪里设置不对呀?


------把移植后的项目用项目复制器另存一个,运行另存的看看。


------请问,报警控件正常吗?能不能查看到报警记录?


--------现在的操作系统和原操作系统一样不一样?是不是同一台电脑?

不一定是软件的故障。你的在线趋势有没有用脚本之类的?

函数都是在操作系统所在盘的,换了电脑或系统,有可能会让脚本失效。


-------操作系统由原XP系统换成WIN7的,电脑也是换新的;趋势控件里原来的程序应该是用了脚本的,我对脚本不了解具体不是太清楚,不过我另建画面调用趋势控件归档变量仍然连接不上,选在线变量就可以显示趋势;




-----回复5楼:

项目复制器另存的与原来的不是一样的吗?我把项目复制到另外一台同样安装了同版本的WINCC的XP系统的电脑,情况也一样


回复6楼:

报警控件是正常的,报警记录也正常



-------再提个问题,如果在画面中,不用趋势控件,而改用WinCC表格控件,看看能不能显示归档数据。

从原理上说,趋势控件与表格控件的功能是一样的。它们都是调用归档数据,是归档数据在画面中显示的两种形式。


把趋势控件在V7.0 SP3 重新做下就好了,这个问题我很早也遇到过。至于是什么原因引起,至今没搞明白。



-------原有的趋势控件需要全部删除重做吗?项目里趋势画面调用变量比较多,部分调用好像是需要用到脚本的,这方面没什么经验没多大把握。直接新创建一个趋势控件我试过,但就是归档变量链接不上


-------不需要全部删除。

在画面上将趋势控件剪切,再粘贴到原来位置,理论上就行了。








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4