新人一个, 我厂里的一个压差变速器,4-20MA信号到PLC,STPE 7 现在在WINCC7.0 中用的是线性标定 4-20MA 对应 0-20 的量程, 使用正常 。现在领导要求 在WNCC里计算 量程乘时间3600S 乘系数0.85
设A为电流型号 12 转换之后是B即 13824 C即为对应的量程值10 D即为时间3600 S
请帮我看下在WINCC中这么实现这个计算
C * D * 0.86 =WINCC输出值
10* 3600*0.86=30960
------感觉计算有问题。
1、线性标定计算(4-20mA对应0-20)
V=C*(A-4)/(20-4)
其中:V为输出值;C为仪表量程;A为采集的电流信号值。
2、引进系数后,直接将输出值*系数,就行了。至于3600秒,实际上就是变换计量单位。
---------你的差压变送器采集的是什么信号?比如时流量,那么如果原来变送器输出值是以s为单位的,现在要求以小时计算,需要乘以3600,。
至于你说的系数0.85难道是减去损耗后的结果?那么就直接计算结果乘以系数就行了。
如果是我上面说的这些情况,那么你的计算没有问题。实际你不需要这个计算公式直接在wincc的变量线性变换将0~20改成0~61200就可以了。
-----用的是差压变送器采集电流信号,流速是0-20,对应的电流是4-20MA,现在考虑的是在WINCC里要计算流量,烟道的截面积是21.3,求他的每小时流量求大神指点下,详细的步骤~~
如果经过fc105转换,则fc105的输出下限位0.0,上限位20.0*21.3*3600.0,则转换后的值就是每小时流量。wincc中不需要经过任何转换。