最近要用到S7 1500 CPU 和ET200SP. 1500系列CPU需要考虑背板总线的功率消耗问题,同时看手册上说接口模块也会给背板总线提供功率;那一个ET200SP从站上,各模块消耗的总线功率及ET200SP接口模块所能提供的背板总线功率在哪查看阿?在TIA V13 中可以在组态1500CPU时察看CPU所能提供的功率及主站上各模块消耗的功率;那ET200SP从站上的背板功率消耗怎么查看?在TIA里组态时没有找到!
求助!
它自己的 总功耗计算在手册里有。
TIA 组态里面没有。
-------ET200SP I/O模块有那种带电源的,价钱也比不带的贵不了一点吧,建议你用西门子的选型工具,选型时它会自动提示你电源不够需要添加什么的。
--------在组态硬件时,可以看到背板消耗的总电源。系统电源可以从PS模块供给也可以由CPU或者ET200MP等接口模块供给。
电源供给不足,硬件编译会有报警。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |