标题: ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-17 12:23
标题: ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值
ET200SP DI 模块每通个道允许输入的电流值

我最近在用1500 和ET200SP,用的DI模块是:

DI 8x24VDC ST (6ES7131-6BF00-0BA0)

现在选的接近开关是FESTO的,接近开关的最大开关功率是3W,最大输出电流是100mA;这个接近开关能连到这个DI模块上吗?

我看了DI 8x24VDC ST (6ES7131-6BF00-0BA0)的技术数据:

1. 最大输出电流 700 mA, 这是指的每个通道的最大输出电流还是模块总的输出电流啊?

2. 信号“1”,典型值 2.5 mA;今天问了西门子的工程师,说这个模块是检测电压的,但是还是不太明白,这个值有什么用?

求助!






------可以使用这个模块。

1. 最大输出电流 700 mA, 这是指的每个通道的最大输出电流还是模块总的输出电流啊?--总的输出电流是700MA.

2. 信号“1”,典型值 2.5 mA;---模块检测到外围信号接通后,在这个DI通道中PLC逻辑为1的条件是,输入电流为典型值为2.5MA,电压值是11-30伏,如下框图,通道1,在PLC判断逻辑是的1的条件是1和9端有输入电压11-30V,导通后回路的典型电流值为2.5MA.

看下面的框图,DI模块输入 有2种接线方式,2线制和三线制。