工控编程吧

标题: 1500的两个PN口在实际应用中有何区别 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-17 12:03
标题: 1500的两个PN口在实际应用中有何区别
1500的两个PN口在实际应用中有何区别

s7-1500的两个PN口中,一个PN是1*Profinet,一个PN是1*Enternet,两者在实际应用中有何区别?



--------协议不一样,可链接的设备也不一样。

Profinet是工控老大西门子主导领导一批三流的厂商制定的经过加工的以太网协议。

Enternet是工控老二罗克韦尔主导领导的一批二流厂商制定的经过加工的以太网协议。

都可以传输数据,就相当于汽车行驶在两条不同的公路上一样,,


------PROFINET接口功能功能更强大;以太网口只支持基本的PROFINET服务,一般被当做编程口来使用。

它们的功能区别如下:

PN-IO控制器   智能设备   S7通信   OPEN IE通信  WEB服务器  MRP协议


PROFINET接口   支持                   支持         支持            支持                支持           支持


以太网接口        不支持                 不支持       支持            支持              支持          不支持


-------支持 西门子的同时,不能贬低其它厂家的设备,罗克韦尔的 工业以太网是ETHERNET/IP 它的网络模型 生产者/消费者模型,这种模型在架构上也是有一定优势的。

ETHERNET/IP 属于ODVA组织,目前,另一大工业巨头施耐德也在转向这个组织。

其次PROFINET 也是在遵循最基本的以太网标准的。


------楼上的, 人家没有贬低AB,是贬低西门子呢!  没看人家说西门子领导的是三流, AB领导的是二流么?   ^_^


-----看错了,哈哈,看来我心中的老大是西门子了,每个厂家的工业以太网 都有自己的特点,那一流的是谁?ETHERCAT?


--------实现实时性的方法

PROFINET 通信

POWERLINK 通信

Ethernet/IP 通信

EtherCAT 通信

SERCOS III 通信

选择何种工业以太网系统进行比较的另一个关键方面是其市

场占有情况:IMS和ARC调研表明大约四分之三的工业以太

网使用Ethernet/IP,PROFINET,或Modbus/TCP。其次为

POWERLINK和EtherCAT—这两个系统特别适合硬实时性要

求。


-----说错喽!

Ethernet/IP才是AB的,ethernet是全社会共有的,因为ethernet就是以太网的意思啊!









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4