---------其实我想用一个1500控制15台设备,每台设备上面有1个模拟量剩下的是70个左右的开关量,每台设备上面有一个ET200SP和HMI,然后和另外12个1200进行通讯,ASi作为控制另外的一条生产线
ET200SP直接作为IO设备和S7-1500 通信。HMI 可以通过TCP/IP 和S7-1500 通信。12个S7-1200 通过 “智能设备"的方式和S71-500 通信。具体 需要什么型号 的CPU 还和你的 程序大小相关。置于ASI设备,可以使用IE-ASI 网关来实现和ASI网络的通信。
S7-1500 ,在不使用IRT的情况下可以带128个IO设备,所以尽管放心!
对于每个CPU来说 ,它都有个最大的通信连接资源数量,这资源可以用作PG/OP通信,也可以用在TCP通信,UDP通信,s7通信等,不同CPU 都会为某些通信预留一部分通信连接资源,预留资源之外的通信资源是可以自由分配的,为某种通信预留的资源是不能用作其他方面的连接的。比如你截图中为ES/HMI 等预留10个通信资源,但是实际项目中HMI设备15个,它不够用了,就会占用公用资源中未被使用的连接资源。所有连接加起来不能超过CPU支持最大连接资源数量。
PROFINET IO 是一种工业以太网,而你以前用的PROFIBUS DP是一种现场总线。
在PROFINET 和PROFIBUS 2个主要名称发生变化了。
PN IO PB DP
IO 控制器 DP 主站
IO 设备 DP 从站
智能IO设备 智能DP从站
智能IO设备,具有自己的IO设备,但是对于上位IO控制器来说,它也是作为IO设备来运行。
至于 你所说的SIEMENS 给你的关于S7-1200连接HMI设备的数量的答复中,是3个,还是6个,还是10个,那是因为CPU不同而不同的,低端的1211,1212等是3个,1217是6个,当然这些也可能因为固件的升级,也可能有所不同。 -------楼主的系统中,有那么多的S7 1200,每个都有至少3个HMI 的保留连接。而HMI 所需读/写的数据更是可以通过数据交换取得。在不使用 RT 通讯的情况下,100兆PN网络的速率相当于DP网络12兆的速率。 在ProfiNet下是很灵活的。 低速的数据更新,甚至可以启用Web服务,通过浏览器显示。