这样,系统的网络结构最简单,处理速度也能够满足要求。
7台1500.
-------1台S1500+6台S1200 ,全部走PROFINET网络 !
-----不要选用1200,限制太多了,TCP通信连接接点不能超过八个(扩展其他品牌困难,屏每台plc就7个),程序空间都小于150k(顶配的),而且1217价格与1500没什么优势。
扩展其他品牌困难是啥概念?现在主流屏都支持1200的CPU。
程序控件小???150K??150K内存足够大了。。可以跟314C媲美了,还想啥,扩展存储卡4M起。性价比绝对高了。
1217没价格优势》?就楼主的这点需求1211都能满足了。
根据楼主的需求,S7-1200 是可以满足要求,但是,如你所说,一个S7-1200挂7个屏(走以太网的情况下)是个问题。
更正下,刚刚看了2014版的S7-12000系统手册集成PN口已经支持S7客户端通信了。
-------我的建议是6个IM151 8pn dp再加一个3152pndp或者317 2pndp比较合理如果没有其他特殊应用的话。
对于DI/DO/AI/AO,如果原配模块实在不够,可以将不太重要的参数,用数据采集卡采集后与CPU通过通讯解决。
以上配置基本是最便宜,不过技术人员的事情要稍多一些,一得一失,看楼主自己选了。