工控编程吧

标题: s7-1200 i_device 和s7-1500通信报错 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-16 14:45
标题: s7-1200 i_device 和s7-1500通信报错
s7-1200 i_device 和s7-1500通信报错

我简单的做了 s7-150设置io控制器   s7-1200设置io设备  

总是报错 1500 那边提示找不到io设置


------请按照以下步骤组态。你估计缺少了 第二大步骤

一:创建智能设备(下位IO控制器S7-1200部分)

1.  组态带有集中式和/或分布式 I/O 模块的智能设备

2.  为智能设备的 PROFINET 接口分配参数

3.  组态智能设备的传输区域

4.  生成 GSD 文件

使用智能设备(上位IO控制器S7-1500)

1.  安装 GSD 文件

2.  组态上位 IO 控制器

3.  为带有集中式和分布式 I/O 模块的上位 I/O 控制器的 PROFINET 接口分配参数

4.  在上位 IO 控制器的 IO 系统上组态智能设备

5.  编写用户程序

---------一定要用gsd吗  同一个项目内不是可以不用gsd吗




----是的,你的项目中有没有全部编译过,仔细看了下你的 图,组态没有问题。

你有没有把相关组态下载到S7-1500中?
你看下 下面的链接 看看是不是遗漏了什么步骤。


-----几个要点注意:1.控制器端保护属性中的允许put get访问要勾选;2.io-device端,组态完成后,要把组态重新下载,控制器中的组态也要重新下载。

楼主注意下,尤其是第2项非常容易出错。我有一次折腾2个小时,才搞明白,下载一下控制器端组态就好了。


----涨姿势了!多谢指正,TIA V11-1V3 统一项目下的确不需要。

      个人错误地把STEP7 CLASSICAL 版本中的组态方法 用到TIA PORTAL上了!








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4