我简单的做了 s7-150设置io控制器 s7-1200设置io设备
总是报错 1500 那边提示找不到io设置
------请按照以下步骤组态。你估计缺少了 第二大步骤
一:创建智能设备(下位IO控制器S7-1200部分)
1. 组态带有集中式和/或分布式 I/O 模块的智能设备
2. 为智能设备的 PROFINET 接口分配参数
3. 组态智能设备的传输区域
4. 生成 GSD 文件
使用智能设备(上位IO控制器S7-1500)
1. 安装 GSD 文件
2. 组态上位 IO 控制器
3. 为带有集中式和分布式 I/O 模块的上位 I/O 控制器的 PROFINET 接口分配参数
4. 在上位 IO 控制器的 IO 系统上组态智能设备
5. 编写用户程序
---------一定要用gsd吗 同一个项目内不是可以不用gsd吗
你有没有把相关组态下载到S7-1500中?
你看下 下面的链接 看看是不是遗漏了什么步骤。
-----几个要点注意:1.控制器端保护属性中的允许put get访问要勾选;2.io-device端,组态完成后,要把组态重新下载,控制器中的组态也要重新下载。
楼主注意下,尤其是第2项非常容易出错。我有一次折腾2个小时,才搞明白,下载一下控制器端组态就好了。
个人错误地把STEP7 CLASSICAL 版本中的组态方法 用到TIA PORTAL上了!