标题: s7-1500PLC组态Profinet网络时网络分段问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-16 14:17
标题: s7-1500PLC组态Profinet网络时网络分段问题
s7-1500PLC组态Profinet网络时网络分段问题使用S7-1500组态Profinet网络时能够两CPU上的两个PN口的网络进行分段处理吗?不使用单独的以太网模块能进行网络分段吗?比如说一个PN口网络配置在192.168.1.1-192.168.1.255网段,另一个PN口配置为172.22.1.1-172.22.1.255网段。求教!!!!


-----如果你的CPU是15xx-2或-3或-4,那说明这CPU确实有两个或以上的PN口,那完全没问题




------您说错了。

目前的S7-1500,虽然有的型号有多个网口,但支持PROFINET的只有一个(2端**换机),其余接口是不支持PROFINET的,简单了说就是不支持挂分布式IO的,虽然名称也叫PN。


---您说的没错。比如CPU1515-2,挂Profinet IO只有X1口可以;但是您看楼主的描述,他要的是把CPU分别挂在两个以太网网段上,虽然他提了Profinet,但是很多情形下其实只是用以太网,并非真的Profinet IO;西门子自己都经常混着说这俩词,比如老的S7-1200CPU宣传集成PN口,其实只是以太网口,并不支持Profinet,后来CPU升级了才支持的Profinet。