工控编程吧
标题:
西门子400冗余状态指示如何在上位机显示
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-16 13:58
标题:
西门子400冗余状态指示如何在上位机显示
西门子400冗余状态指示如何在上位机显示
用系统自建变量组
------
在画面编辑器中动态向导用
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
-------
自动生成的变量
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
-------
项目中用户界面冗余信息窗口
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
----------
我就是照着这个手册 《如何构建一个WinCC冗余项目》 做的,你再精读一下。本来想上传这个附件的,不知怎么上传不了。你可以在百度或西门子下载中心搞到,并不难。
-----------看下别的回答:
当PROFIBUS-DP子站的DP头松开,或者出现故障时候,调用OB86可以看出具体的故障信息,前提是CPU是在RUN的情况下,发生故障才可能触发OB86,如果是设备断电的时候用户维护设备将DP头碰松了,如何让上位机显示出来?(如果是断电时DP头断开,上电时,CPU是不调用OB86的,我做了试验
(
不一定要用OB86,西门子的标准功能块FC125和FB125都很好用,你只要在PLC中调用了诊断功能块,然后上位机直接读取相应DB块中的位(掉站和故障都有单独的位)即可。)