工控编程吧

标题: 想使用1500的CPU 1516-3PN-DP 带ET200M的模块 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-15 15:15
标题: 想使用1500的CPU 1516-3PN-DP 带ET200M的模块
想使用1500的CPU 1516-3PN-DP 带ET200M的模块

设备一共有16个IO模块,以及16台G120变频器,准备使用DP通讯以及一个TP1500触摸屏。原来设计是使用315-2DP 机架之间使用IM365连接,准备更换成1500的CPU 加电源以及2个ET200M模块(一个带8个模块另外一个可以带12个的)。

现场需要使用1500的CPU ,原来设计的是300的,由于编程量太大需要更换成1500的CPU,但是不知道这样可以不可以,那位指点下?


--------你在博途里面组态成功就没问题。



-------TIA V13 SP1 没有问题。谢谢啦!!


----- 都什么年代了,怎么还是DP啊,G120是支持PN的


-------可行呀,选对模块就可以了


------- 可以是肯定没有问题的,不过改起来还是麻烦


-------只要能独立的编辑程序和更换控制线路,肯定是没有问题的(最好全部重来最快且安全)


-----谢谢大家了,程序刚开始编辑,硬件应该是已经到现场了!最多最过一个月就需要去调试。因为原来的程序都是rockwell的RSLOGIX 5000的程序,想直接移植过去,发现很多语句都不能用,例如在RSLOGIX 中的 COP Recipe[RecipeNo].Step[StepNo] TO ActStep .就不能用,因为S7 300不支持符号寻址。使用SCL 语句有太多 翻译起来很麻烦,就算勉强翻译之后可能还需要很多测试,可是现场时间不允许!

这个recipe 是个自定于的变量,在改程序里边有100个长度的一维数组。不知道有谁遇到过类似的问题?请教下???

今天已经询问过西门子的技术支持,更换1500的CPU 是可以的!

我的给公司那边反映下,看老板的选择!谢谢大家啦!


---------CPU 315-2DP与CPU1516-3PN/DP,可是差的远啦,程序量不够可以换PN  CPU啊!


------怎么还有人在新上DP呀?

PN多好,又快;又不容易被干扰。

编程与DP网络没啥大区别。


------是啊,我前面也是这样质疑的,目前新项目还使用DP的:

和第三方DP通讯或和S7-300通讯

习惯问题

距离比较长但又不愿意用光纤的


------现在单模光纤皮线(带强力钢丝)1-2元/米;网络转换 A/B,300元/对。还不会有什么干扰。

嗯,不知道怎么想的。







欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4