做好之后交给客户, 设备运行很稳定。但是这几天客户跟我说HMI上的数据都丢失了,也不能通过HMI来控制(启动,停止)设备。这个问题我也碰到过,就让客户把HMI电源拔掉重启一下,确实有恢复正常了。但是因为设备是24小时运行,应该不会是外部故障造成的,有时候在晚上会把设备主功能停止运行,只留内部循环泵开启,但是一直没有断过电。所以一直没弄清楚这个问题到底是怎么发生的,应该怎么样彻底解决?
谁能分享一下解决这种问题的经验,感激不尽。
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 --------图片是我模拟的,不是现场照片,但是现场情况也是这样,数据都是“####”,所有的按钮,指示灯都无效。 -------1、检查通讯是否由于干扰等造成中断。 2、检查屏上是有有循环执行的脚本等,这些容易造成假死。 ------只有一个用户管理的脚本。这个应该没有问题。 HMI就按照在控制柜门板上,所以DP线也很短,干扰应该不会大,只是柜内还有3台45KW的变频器,这个可能是干扰源吗 ---------这是最大的干扰源,把变频器移到电气柜里去。 ------我的接地做的很好,而且我用的是并柜(W800+W1200+W1200+W600), HMI在800的柜子门板上, 变频器在第二个1200的柜子里。应该距离很远了啊 ------没有使用过这么高端的屏呀,但是如果 数据都是“####”,所有的按钮,指示灯都无效 的话,那样的你的屏与 PLC 是没有正常连接才导致无效显示的,建议还是检查屏与 PLC 的连接 ====数据都是#####,那么只能是通讯中断造成的,如果300是PN类型的,可以改成PN通讯,这样好一些 其他的就是检查接线,做好屏蔽接地,可以现场观察一下,看看是不是变频器启动造成的干扰 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
--------图片是我模拟的,不是现场照片,但是现场情况也是这样,数据都是“####”,所有的按钮,指示灯都无效。
2、检查屏上是有有循环执行的脚本等,这些容易造成假死。
HMI就按照在控制柜门板上,所以DP线也很短,干扰应该不会大,只是柜内还有3台45KW的变频器,这个可能是干扰源吗
---------这是最大的干扰源,把变频器移到电气柜里去。
其他的就是检查接线,做好屏蔽接地,可以现场观察一下,看看是不是变频器启动造成的干扰