标题: TIA可以找到第三方驱动器Profinet通讯(在可访问站点上) [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-14 15:54
标题: TIA可以找到第三方驱动器Profinet通讯(在可访问站点上)
TIA可以找到第三方驱动器Profinet通讯(在可访问站点上)----TIA可以找到第三方驱动器(在可访问站点上192.168.0.5),但是在网络设备在线模式下左上角还是显示一个x号啊 ,其他站点都是连接上的。是不是在TIA上和第三方驱动器都要配置上才能进行通讯啊 ,因为已经找到设备了,难道是字节数?还是其它的,请教各位。因为初次接触,谢谢!
------跟第三方驱动器是PN还是DP通讯?
-------------PN,请诸位帮忙啦
----PN 设备找到了 PN通讯没有建立,你的组态是否有问题,有没有下载到CPU中?还有PN设备名称(有的厂家对于设备名称是自己定义的,因此组态时要按照它们的来),是否正确。
-------刚开始的时候名称确实不对,然后通过TIA分配进去了,找到设备的时候名称也显示了,只是这个没有显示设备类型,其他几个站点都有。
--------赞同以上回复,现在第三方的PROFINET 通讯模块已经很多,况且功能都很好
-----刚开始的时候驱动器这边报警,设备名称未分配,但是没有出现设备类型,然后TIA就分配一个已ABCC开头的名称,驱动器也就不报这个警了,我想他们之间还是进行了某种通讯
-------今天去现场调.还是无法连接起来:
(一)TIA显示状态如下:不可用,加载的组态和离线项目不完全相同,在线项目与离线项目名称不一致!==
------(二)现场分配输入输出:怎么只有output中的最后一个显示是对号呢
(三)在可访问的节点上,为什么此节点无设备类型,难道是GSD文件造成的?