没有办法,只好请教西门子的工程师。他说可能是因为我以整个站点为单位读取的PLC的硬件组态可能是用博途V13做的,用V13 SP1来读取可能会出这样的问题。他建议改用下面的方法来上传硬件组态。
我新建了一个项目,添加新设备时,选择CPU为“非指定的CPU 1500”,然后执行“在线”菜单中的命令“硬件检测”,上传S7-1500完整的硬件组态(不包括远程I/O),检测到的DI模块的固件版本为V2.0。
将这样上传的硬件组态下载到CPU后,前述的故障就消除了。
还有一个笨办法,就是用V13 SP1手工重新组态硬件
--------- 读取未组态的硬件时,是要用非指定的CPU,西门子视频教程里说的很直接,这也是博图软件高效的特点,省去了手动组态的麻烦
-----试验了下,没有问题
但是想问的是,通过上载版本号怎么会不匹配呢?
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |