最近在对1500仿真的时候,发现单击“启动仿真”按钮后,生成的是S7-1200的仿真PLC,下载时虽然能搜索到1500的IP地址,但是地址是粉红色的,不能下载。这真是凤凰(1500)生出一只鸡(1200)。我原来对1500仿真没有这个问题,另一台计算机上的博途也没有这个问题。
怀疑是软件的问题,重装操作系统后,重装博途V13 SP1和PLCSIM V13 SP1,升级到Update 9,问题依然存在。
每次仿真都要生成一个仿真的项目,我一共生成了70多个仿真项目,它们都在一个文件夹里。是否是仿真项目太多造成的?把原有的仿真项目全部删除后,问题就解决了!
到底是什么原因产生的问题,删除过多的仿真项目为什么能解决问题?看了PLCSIM的帮助信息,没有找到答案?有高手知道答案吗?
------仿真项目都处于加载状态的话,有可能是IP地址冲突。
直接选接口(1200/1500PLCSIM)连接。
不要用上面的仿真图标,生成一个又一个的 项目一、项目二。。。。。(除非你想保留原来的程序。那也应该取名标注版本 V1;V2。。。
----只打开了一个项目,项目中只有一块CPU。
---两台CPU1215C S7通信的项目,IP地址分别是192.168.0.1和192.168.0.2。原来仿真成功了的。现在第一台仿真PLC下载没有问题。生成第二台仿真PLC时IP地址还是192.168.0.1,下载不了。在博途中生成还是先在PLCSIM中生成再下载都不行。
感觉PLCSIM看起来高大上,实际上没有PLCSIM V5.4好用。程序大得惊人,操作麻烦,费时间,问题多多,不知道V14会不会好一点。
希望生成项目时用户能控制是1200还是1500,用户可设仿真PLC的IP地址。本来应该自动设置,问题是老是牛头不对马嘴。
------仿真用了这么久,表示楼主的问题还真从来没有遇到过。。。