工控编程吧
标题: wincc之前正常,但现在监测不到温度,可监测其他数值(速度、深度)。此外,step7... [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-12 17:47
标题: wincc之前正常,但现在监测不到温度,可监测其他数值(速度、深度)。此外,step7...
wincc之前正常,但现在监测不到温度,可监测其他数值(速度、深度)。此外,step7程序中能监测到矿井副井提升系统,我是维护,初期接触,工控机上wincc监控提升机的速度、位置、减速点及电机温度等信息,现在问题是wincc监控不到电机温度,其他信息可监控。用的是300plc,在step7梯形图程序中打开温度使用的数据块,监控数据可以监控到实际温度。可是在同一工控机上的wincc软件,监控画面上温度却采集不到,显示0,为什么?
此外也检查wincc的变量及I/O域正常,和step7程序中db数据块的变量地址一样没错。wincc也应该和step7程序链接上的,因为现在可采集到电机的速度及其他信息。之前wincc可监控到温度,正常使用。工控机掉过电,有影响吗
--step7数据块
(, 下载次数: 5)