工控编程吧

标题: WINCC7.2最多连接多少个PLC [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-12 17:25
标题: WINCC7.2最多连接多少个PLC
WINCC7.2最多连接多少个PLC

最近有个项目需要连接多个PLC,现在预计15个左右,不知道WINCC能连接这么多吗?上位机用的就是DELL的商用机,这样的机器网卡可以吗?具体要怎么弄,还望各位大侠赐教~~~万分感谢~~~


-----一般是八个,安装6GK1 704-1CW12-0AA0这个授权可以连接16个

------安装6GK1 704-1CW12-0AA0这个授权可以连接16个,一般是八个。


-----30个都没有问题。

------可以通过OPC啊,OPC好像连多少都可以

直接连不知道.....

看万版说没问题啊


------只取决你的硬件和授权。



-----wincc通过pc access只能带8个s7-200.请问怎样才能带更多的s7-200。是不是有这样的OPC软件?谢谢~




----simatic net 能带很多个PLC吗?kepserverEX 能带多少pLC啊?能说一下吗?谢谢!