本人用单网卡设置不同的网段IP与现场PLC通讯,但有时候后面新添加的网段,通讯就断了,请问各位大师,除了这种办法,还有没有别的方法,让不同网段的PLC与同一项目WINCC通讯?
一个网卡上多个IP, 实在是太不好了。
太不安全了
------多网卡通讯,在系统参数设置里到底选择哪个网卡,选择其中的一个,其它的网段肯定不能通讯了,求解?
详细请参考下面教程:《S7-300与WINCC通讯设置》
http://wenku.baidu.com/link?url=iGwwwBcbdhui_FfPEFSMXzkuRhghB4uRUUYvmyZEjpU07xcnTuOH2xXOSL4c5JmrRaBmIH8yCgZK2rSsnBciVKiV7DgdL-1DeAMNcXRoCqy
--CP模块设置允许路由了么? 如果设置了, 一个网卡也没问题。
综合下,还是考虑设置同一网段,比较经济,只是需要设备停车,风险较大。
综合下,还是考虑设置同一网段,比较经济,只是需要设备停车,风险较大。
是因为C类IP地址的默认子网掩码是255.255.255.0
IP地址被子网掩码处理以后是192.168.1.和192.168.2,两者不同,所以才不再一个网段下
把子网掩码改成255.255.0.0,本质上就是让你把所有设备扔到一个网段下
不过一般不会有人给C类地址使用255.255.0.0的子网掩码倒是真的,好不好用你可以找2台电脑设置好以后互Ping一下试试看
其实一个网卡访问多个网段是很正常的现象,我这边有一个展示项目就是用一台工控机去访问近30个不同网段下的设备,其中包含了4种不同品牌的PLC(西门子、AB、欧姆龙和三菱),将近100多台的工业机器人
而上位机软件只使用了一个,电脑一台,网卡一张
现在网络通信是可以ping通所有的设备,最近几天开始做软件的通信测试
比如不可以有为10.x.x.x的段, 也不可以有两个192.168.1.2的站。
话说, 如果当初能有统一规划的话,就早早规划到169.254.x.x的段里面, 早就没事啦!
to楼主:
其实责任也要怪你们。 作为最终的使用厂家, 其实在订购设备的时候是有责任给各供应商指定分配网段的。不管将来是否要联网, 提前都给强制分好。
工程中有遇到过。当然不是使用厂家有能力, 而是设计院有能力。
作为最终用户方, 如果不提具体要求, 那设计方当然按自己习惯随便规划部署。 这无可厚非。
---------好像这种有条件的,后面的地址不能重复,否则也是不行。我这边做了实验,有三个网段,192.168.0.X是主网段,这个网段设备最多,后来把其它设备分别改成了192.168.10.X和192.168.20.X,现在192.168.20.X通讯正常,但是192.168.10.X虽然可以PING通,但是通讯就是连不上。为了长期和安全考虑,我认为还是放在一个网段比较安全。