工控编程吧

标题: wincc 安装过程没有报错,安装过之后,提示无法创建项目解决方案 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-11 11:32
标题: wincc 安装过程没有报错,安装过之后,提示无法创建项目解决方案
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-9-11 11:33 编辑

wincc 安装过程没有报错,安装过之后,提示无法创建项目解决方案

wincc 安装过程没有报错,安装过之后,提示无法创建项目,


解决方法:检查你当前的Windows登录用户权限属性;

计算机管理--->系统工具--->本地用户和组---->用户属性,检查一下当前登录用户是否隶属于SIMATIC HMI。

参考网址:

http://zhidao.baidu.com/link?url=gC_GdERGCyoXIFvEZylQNK6YMtobOScuV_62e_uAFujyjQAsJbREKVzrSn6VMe2CrRk-q4L7kmIFQYN_IzLFJrS0qmO4EFp2Lihjykr_D7K

当前Windows登录用户不属于SIMATIC HMI和Administrators用户组。把当前用户加入到SIMATIC HMI和Administrators用户组中应该就可以了。

  当然,关闭杀毒软件和防火墙等也是必须要做的(WinCC认可的杀毒软件只有Office Scan/Symantec AntiVirus/McAfee VirusScan等国外的杀毒软件,国内的都悬)。还有就是新建的项目路径和项目名称最好都不要用中文,在项目中的对象(变量名,归档名等)最好也不要用中文。


问过西门子客服已经解决了,之前是网卡没接入交换机,不能创建项目,可能创建项目时还要检测网卡的联网状态,这个是7.2版本的问题,需要打补丁更新解决。【这个是最有效的】是wincc UPDATE 文件夹,








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4