屏:TP900
软件:TIA
问题:数据记录X是循环记录变量A的数值,变量A的采集周期是1s,数据记录的记录周期是1min。在趋势视图中显示数据记录X,趋势类型选的是数据记录,源设置是数据记录X的变量A。按道理,趋势图上显示的应该是1min一个采样值,但实际显示的是0.5s一个采样值,检查U盘中存储的记录值,也是1min一个采样值。不知道问题出在哪里?请高手指教。补充:趋势的样式选得是棒图,趋势图中明显看到的是0.5S出现一个棒图。按照数据记录,不应该是1min出现一个棒图吗?
-------X轴的时间间隔,变量的采样周期都应检查下。
--------这个是实时变量显示,1分钟一个采样值。