工控编程吧
标题: MP377触摸屏白屏后无法更新恢复,求解决办法 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-9-9 21:09
标题: MP377触摸屏白屏后无法更新恢复,求解决办法
MP377触摸屏白屏后无法更新恢复,求解决办法各位老师我的MP377触摸屏白屏后就无法更新恢复,求解决办法
本人按照MP377手册上介绍的操作法把触摸屏与”(WinCC flexible)也链接上了,经过几个小时的更新,报出错误
中断画面。请求指导正确解决办法
-------你这样试试:先把屏断电,然后点击OS更新恢复出厂设置,再给屏上电
--------我就是这样做了,先把屏断电,然后点击OS更新恢复出厂设置,再给屏上电,也能够正常建立通讯,速率是100M但经过一段时间运行,就出现如图显示的错误。
-----你可以使用低版本的OS试着恢复出厂也可以使用usb电缆恢复如果还是不行那么硬件的可能性大。
-------也使用usb电缆进行恢复,但无法建立通讯链接,USB方法是行不通的
--------现在有一个 问题,我在电脑里面想安装prosave,就下载了一个V9.3.0的版本,安装时候显示不能给安装,已经安装V10.1版本,但这个版本之前是没有安装过的,可能是安装TIA portal一起安装的,这个版本没有mp377触摸屏的选项,低版本装不了,一个怎么解决呢?
--------prosave在flexible或者TIA的时候都自行安装 了,这个不用担心
v10.1没有MP377触摸屏的 选项?
不至于吧?
------- 不行就打4008104288问问,
OS更新过程中,是不允许断电的,断电了就得用USB的电缆恢复。。。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |