标题: WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported) [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-5 12:44
标题: WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)
WinCC flexible SMART V3“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)由于SMART 700IE触摸屏由V2升级到了V3,不得已使用WIN7系统装了WinCC flexible SMART V3的软件,但用该软件打开原SP4组态的SMART 700IE V2 项目并编译后,编译器报“内部错误”(详情:Encoding Prc not supported)

看错误信息好像是中文不支持的原因,但是项目的名称和目录都修改成英文字母后,还是报错,一时找不到原因,请各位大虾给分析分析。。。。

说明:






-----建议你在虚拟机里安装


--------全部重建试试看呢。项目==>编译器==>全部重建


--------虚拟机里可以正常安装?下载?这个你试过?


-----------试过,错误依旧


---------在SMART V3里新建个项目会不会有这个问题


-------新建项目都是正常的,只有用SMART V3打开SP4的文件时会有这个问题,关键是这个问题没有详细的故障位置说明,只有这么一句话,怎么都找不到毛病在哪...


---------这个就比较麻烦了,只能慢慢的查了


------ 解决了吗?我也有同样的问题?难道要重新做程序了?


-------我找到原因所在了  是字体问题    以前我们组态的英文字体这个版本没有  ,把已组态的字体集改成无就行了      还有WIN10也能装    把安装文件Win81=0改成Win81=1就成了....希望可以帮到大家