工控编程吧

标题: WINCC 7.3怎样在TIA V13中集成运行 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-4 13:35
标题: WINCC 7.3怎样在TIA V13中集成运行
WINCC 7.3怎样在TIA V13中集成运行我看很多资料上都是说WINCC在之前的SIMATIC管理器中的集成,但好像没有说到如何在TIA V13中集成,不知道各位有没有一些资料可以借鉴一下




----------作为版主tia还没有用过,惭愧。根据以往经验,wincc都有一个项目移植器,把项目从低版本移植到高版本的软件中,我想tia应该也有这个,只要移植一下就行了。


--------------1200只能用TIA啊没办法,现在我的疑问就是怎样才能快速将TIA建好的变量快速移植到WINCC项目中,如果我在WINCC单独创建变量的话,只能通过绝对寻址来访问1200的变量,好麻烦啊啊




-------------你可以建立结构变量来访问。


---------TIA中本来就集成有WINCC的


-----------是7.3哦,不是V13


-----------WINCC 7.3与TIA WINCC不兼容,两者数据库不同,不能移植


-----------嗯,这个我知道,我是想让WINCC7.3能快速访问TIA 的变量,我看到教学里有STEP 7 可以将PLC项目的变量关联到WINCC7.3中,这样的话可以直接用符号访问PLC中的变量表,但是我不知道TIA怎么做。


-------------所以是不能集成做的。

而其实即便在STEP7 5.5+wincc的时候, 简单的集成也没啥意义。 只是变量的传送,做起来其实仍然很累。

要想高效工作, 还是要用FB,配合结构变量来实现


-------------官方给出的就是不兼容啊。


-------------明明是可以移植的好不好。

WINCC V7.X的项目可以通过TIA博途的项目移植器移植为WINCC professional V13的项目的。



-------------想问一下怎样通过FB,配合结构变量来实现 ,可以举个例子吗


-----------------WINCC 7.x与TIA WINCC到底是什么关系啊?有什么相同和不同,分工是什么?还是一个将来替代另一个?


----------这么用,没尝试用呀


----------就PCS7那样。

除了PCS7可以做到, 你自己也可以做到。


--------WINCC TIA V13 是西门子想将TIA就是全集成自动化的产物,就是西门子想将所有的软件都可以在那个平台上集成,但听西门子的人说V13不太稳定,不推荐使用









欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4