1,购买一个MODBUS TCP/IP 转 MODBUS RTU转换器。
2,连接现场仪表到协议转换器。
3,用网线把协议转换器与WINCC上位机相连。
4,在WINCC中增加MODBUS TCP/IP的通信连接。
5,采集数据及显示。
---------------------用OPC 相接就行了,但只能读数据,写数据就不行了,不知道为什么?
-----------------------使用KEPServerEx opc可读也可写。
--------------------我用OPC,仪表与WINCC通信,数据能正常读取,但不能够改写,不知为什么,救大神们帮我想想为什么,谢谢!
----------------------买一个串口服务器(带RTU转TCP)连接里选MODBUS-RTU就好了 稳定不贵
-------------------WinCC只支持Modbus TCP/IP协议,建议使用OPC方式,即在WinCC与设备之间增加一个OPC软件,使用OPC软件与设备通讯,WinCC作为OPC Client连接OPC Server。市面上也有一些Modbus RTU转Modbus TCP/IP的网关,但没有试过。
WinCC V7.2 Modbus TCP 通讯