SMART 700IE v3 与 欧姆龙PLC CP1H 问题如下:
1、连接的PLC\HMI对应接线问题;
2、PLC\HMI 设置问题;
3、PLC变量对应到HMI变量地址问题;
麻烦懂的朋友针对事回答,不喜欢笼统的给一个手册,因为大部分手册都没有针对性解答。谢谢!!
----------------不用手册,软件的在线帮助里写的很详细!
1,通讯电缆可以用OMRON的标准编程电缆
2,与设备相关的参数
接口
在“接口”(Interface) 下选择与 OMRON PLC 相连的 HMI 接口。
有关更多详细信息,请参见 HMI 设备手册。
类型
在此处,只能选择“RS-422”。
波特率
在“波特率”(Baud rate) 下,设置 HMI 设备和 OMRON 之间今天通信的传输速率。用于通信的波特率可以为 9600、19200 和 115200 波特。
说明
在多点项目中,使用的波特率为 9600 和 19200。波特率较低时,可能会出现通信中断的情况。
数据位
在“数据位”(Databits) 下,选择“7 位”(7 bits) 或“8 位”(8 bits)。
奇偶校验
在“奇偶校验”(Parity) 下,选择“无”(None)、“偶数”(Even) 或“奇数”(Odd)。
停止位
在“停止位”(Stop bits) 下,选择“1”或“2”。
与 PLC 相关的参数
站地址
在“站地址”(Station address) 下,设置 PLC 的站号。
CPU 类型
选择“CPU 类型”(CPU type) 以指定与 HMI 设备相连的 OMRON PLC。
3,变量对应的问题,在软件变量建立时有相对应的I/O域对应建立相关的变量!
希望这些能对你有帮助