工控编程吧

标题: 寻找连接DNP 3 到Modbus RTU变频器的建议 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-3-21 12:17
标题: 寻找连接DNP 3 到Modbus RTU变频器的建议
寻找连接DNP 3 到Modbus RTU变频器的建议
我有一个支持以下协议DNP3.0 TCP功率分配器、IEC60870-5-104”通过以太网端口。
我有一个西门子PLC S7-1200和Modbus通信模块,安装自动重合闸。
我已经联系了重合器控制器制造和我问他们是否可以通过添加新的通信卡,他们证实,它只支持TCP和DNP 3规约IEC60870-5-104支持Modbus RTU。
我在寻找一个DNP 3 Modbus RTU的转换器,如果适用的话可以安装自动重合闸控制器和西门子PLC之间。
这种转换器将DNP 3硕士和重合闸将DNP 3为奴隶。
我的目标是调查测量电流、电压、重合闸行程读数从转换器为DNP 3掌握和调查他们的西门子S7-1200通过Modbus RTU协议。
此外,发送遥控指令“开/关”由PLC采用MODBUS协议和转炉自动重合闸将订单发送到使用DNP 3协议的自动重合闸。
首先,提出的解决方案是适用的吗?
如果是,你能帮助我确定哪些供应商可以支持该变频器吗?
先谢了

回答一:我能给你的最好的建议是在S7系列PLC做。外部协议适配器(如果存在这种)将另一层硬件坐在之间和系统对硬件及供应商的依赖。一个软件解决方案始终是更好的和灵活的在我的脑海里。同时,它可以用一一的时间费用更便宜的解决办法。我们都做过类似的任务(非西门子的协议支持)与S7系列PLC,但不是DNP3。我们有一个DNP3主/客户端驱动程序,所以有知识去做

回答二:你可以试着找找ICP DAS变频器。他们通常制造变频器,提供独特的通讯。我用他们的产品,具有很强的鲁棒性。他们的技术支持是免费的,所以配置很快。 我知道他们有转换器产品和Modbus RTU网关。希望这有助于