工控编程吧

标题: TSXETG100 modbus commlost [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-3-21 12:15
标题: TSXETG100 modbus commlost
TSXETG100 modbus commlost
我有两台connexium tsxetg100。第一单元是通过Modbus TCP/IP连接到设备和串行端口连接到第二单元180m距离RS485 MODBUS RTU 2线,它也有终止160欧姆的电阻。因此,第一个单位为从站,其次为主站。
然而,在任何时候,它发生的损失,直到我从第一单元的力量,然后把它放回。与远方有关系吗?我计划改变这个速度。其他建议吗?

回答一:1。有你在的DIP开关设置在单位检查吗?
2。Modbus奴隶之间的身份冲突
3。尝试波特率9600。
4。是数据电缆和其他电力电缆?
5。尝试结束终止120ohm?
只是我的思绪。感谢






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4