工控编程吧

标题: 用PLC和HMI ABB cp651 ABB的冥王星之间的通信问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-3-20 18:46
标题: 用PLC和HMI ABB cp651 ABB的冥王星之间的通信问题
用PLC和HMI ABB cp651 ABB的冥王星之间的通信问题我有3个PLC ABB冥王星B46连接在RS485网络(2线)。每一个位于不同的站连接HMI ABB cp651。
在PLC程序工作正常,但我没发现的标签从每个PLC人机界面的方式导入到每个。我使用的软件(PLC)和冥王星经理面板Builder 600(HMI)。这似乎是一个通信问题,因为我没有选择正确的协议。我试图用ABB MODBUS RTU协议但在面板Builder 600我有进口标签上。EXP文件,这对我来说是不可能从冥王星经理生成这个文件,所以如果你是通过这个,能给我帮个忙我会很感激的。

回答一:选择 Modbus RTU 而不是 ABB Modbus RTU