工控编程吧
标题:
是否可将安全继电器输出连接到可编程控制器的输入或输入
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-3-20 18:43
标题:
是否可将安全继电器输出连接到可编程控制器的输入或输入
是否可将安全继电器输出连接到可编程控制器的输入或输入
我有点新的设计系统,但已经工作了多年。我要做一个系统,控制两个驱动了DeviceNet,和安全需要是电子站(3)、门开关。我计划使用一个安全继电器,并有一个问题,连接到一个可编程控制器/驱动器。
我只是把安全继电器输出和它连接到PLC的输入能够在DeviceNet的驱动器,或者我需要带安全继电器输
回答一:后来的一个是正确的。安全继电器的输出应该是硬连线,以使驱动器,它提供了一个失败的安全运行
与可编程控制器输出(逻辑要求)连接到安全的输入。
我只需采取安全继电器输出,并连接到一个
为使在DeviceNet驱动器> PLC输入,或者我
需要采取安全继电器输出(的)到个人
>使驱动器在标准接线(无DeviceNet)?
回答二:简短的回答:这要看情况,但可能不会。
你已经做了适当的风险评估,以确定您的应用程序所需的类/绩效水平?
如果没有,这是第一步。一旦你确定了所需的类,你可以设计你的安全控制系统。
我会强烈推荐你的项目得到一些专家的帮助。安全是不可以玩的东西。
一个念头:
如果你的应用需要一个类别不够高,需要一个安全继电器,那么它可能不会做安全控制从一个非安全级别的PLC或通过DeviceNet可接受。它最有可能是冗余的硬连线。这可能不足以把硬使通过安全继电器输入,要么。一些较新的驱动器有内置的安全转矩关闭或安全回路。如果没有的话,你可能要调查等方法以达到所需的冗余。
回答三:根据不同的应用/风险/后果需要考虑使用,有一个“安全转矩关闭”的功能,是安全认证的驱动你的可能,或在某些情况下,你甚至必须确认“零速”之前,即使门被打开是安全的。所有这一切都需要一个合理的风险评估。你不能依靠输入信号驱动最后做它应该做的。电子可以失败,IGBT的失败。因为你是新来的这个领域,你应该认真考虑聘请一位经验丰富的专业评估项目,引导你的决定。这种方法会让你对未来的任何项目,一吨的信息也能让你在晚上睡觉。
回答四:谢谢,本机是很基本的。门开关和电子站都是必要的。驱动是否有安全转矩关闭选项,将使用它。
你能推荐一些好的阅读关于“确定风险评估”,应该运用水平
回答五:目前的做法是,门开关和电子站是硬连接到电机控制电路,在MCC。这是在形成一系列”和“环。安全继电器是不需要的。它也没有必要去通过PLC
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4