工控编程吧
标题:
用30安培的单杆接触器代替25安培的单极接触器
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-3-19 13:27
标题:
用30安培的单杆接触器代替25安培的单极接触器
用30安培的单杆接触器代替25安培的单极接触器。
我可以用一个30安培的单杆接触器代替一个25安培的单杆接触器在我的热泵上吗?基本相同,除了放大器额定值
回答一:是的——警告,越多越好。
注意事项:
(1)线圈电压(控制)必须完全匹配,可能24VAC空调的东西。
(2)触点的最大额定电压应至少为高功率开关,且优选地至少高达所更换单位的额定值
回答二:我要补充的是,你的热泵是一个电机负载,所以你的接触器也必须额定的电机负载。
威廉(比尔)L. mostia PE,Jr.
Isa的家伙,sis-tech研究员,
FS工程(TUV)
sis-tech解,LP
“没有树木的死亡发送此消息,但大量的电子非常不便。”尼尔deGrasse泰森
任何信息在“买者自负”提供了依据。