当一个合格的发射机被连接到一个本质安全的回路/PLC控制系统/DCS控制系统中,应该...
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-3-19 13:26
标题:
当一个合格的发射机被连接到一个本质安全的回路/PLC控制系统/DCS控制系统中,应该...
当一个合格的发射机被连接到一个本质安全的回路/PLC控制系统/DCS控制系统中,应该是什么环电气认证
回答一:简单ex'i”
如果我是最终用户/客户我想证明前会认证的发射机也本质安全。即使有一个屏障连接并不一定意味着环是安全的
回答二:一个前我的电路,各元件在电路的能量限制器后(障碍或隔离器)必须被认证为前我(即使它实际上是安装在安全区域)。所以,如果你连一个Ex d发射机(没有前我认证)进入循环,它不再是以前的我,将不符合标准。
你可以安装发射机提供你(一)满足所有前D安装要求和(B)删除所有标志,标签,和其他迹象表明电路是。特别是,现场维修不再是一个选项
回答三:TX将工作,但环将是不安全的。
在另一方面,在一个安全的地方,你可以安装所有类型的认证的TX(Ex d,Ex ia,等等)没有任何配件。
回答三:它完全与前“D但你要使用哪个区?然而它是允许使用在1区和2区的0不按isa-12.06
回答四:我重复一遍,如果电路是采用本质安全保护,
*所有的组件在电路或隔离屏障后必须被认证为本质安全!* *
设备额定为Ex d可能有足够的内部电容或电感在电路中断或短路创建一个引火火花。以前的我是一种保护,需要整个电路来考虑的,而不是一个单一的元素,如发射机。这甚至适用于组件的保护电路,在安装区外但所以指示连接在本地面板在安全区域,但与变送器系列也必须被评为前一