我们可以在在sil-3环1oo2 sIL-2R配置中使用两个SIL-2传感器?
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-3-17 14:52
标题:
我们可以在在sil-3环1oo2 sIL-2R配置中使用两个SIL-2传感器?
今天上午我一个同事告诉我,在高等SIL回路采用较低的SIL能力的设备的做法是不符合标准真的么?
这个要求对我来说是巨大的冲击,因为我几乎完成了工作,我们使用了两个sIL-2R水平变送器实现SIL-3。
新的发射器是浮筒式液位变送器,目前没有sil-3可置换式液位变送器
回答一:你怎么定义为“低SIL能力'和' SIL2液位变送器”。
符合11标准是网站整体功能安全要求定义的安全intrumented系统(SIS)。
它没有一个评级自定义单个设备,如果你进行这些计算是下每个仪器的安全系统,计算(或估计)没有故障的能力。
在向你推荐SIL3和咨询经验丰富的顾问,因为任何控制或配置软件必须是独立的检查。
回答二:1oo2发射机是完整的环,只是其中的一部分。如果你正在寻找完整的环,SIL 3,你必须评估环。
然而,如果你正在谈论的只有发射机,那么请考虑SFF(安全失效分数)这通常是由厂家提供,高频交易(硬件容错)为您提供了利用月亮投票你的发射机。基于IEC 61508标准,结合SFF与HFT矩阵将得到所要求的