一、问题背景
上海正航电子科技有限公司目前提供A5和CN两个系列的PLC。其中CN200系列PLC是正航电子引进德国
技术生产制造的PLC产品,与进口S7-200完全兼容,可以直接替换进口的西门子产品。CN200可以直接使用西
门子S7-200的编程软件STEP 7-MICRO/WIN V4.0编程。在CN200的使用中,客户经常会遇到用STEP 7-
MICRO/WIN V4.0软件不能与CN200系列PLC通讯上。如图1所示:
图1 故障现象图
二、产生原因
影响通讯问题的因素很多,客户设置不对,通讯线缆故障,PLC通讯口损坏等都有可能造成通讯不上的
问题。比较常见的有下面几种情况:
1)客户程序里用到自由口通信
客户程序在未对PLC通讯口进行任何操作设置时,PLC的通讯口默认为PPI从站,这时电脑可以直接
与PLC通讯。如果程序中用到了自由口通讯,那么就会出现通讯不上的情况。
2)通讯电缆驱动未安装
为了编程方便,客户给CN系列PLC编程的电缆线一般为USB转PPI的电缆线。除了西门子原装电缆和部分
台湾产的电缆通讯时可以直接在本地连接里选择“USB”外,其他国产的USB转PPI电缆线都必须安装驱动,选
择相应生成的COM口,可在“我的电脑”—“属性”—“硬件”—“设备管理器”—“端口”里查看是否已生
成COM口。如果未生成,说明驱动安装不成功。
3)通讯设置不对
通讯设置不对也会造成PC与PLC通讯不上。PLC通讯的COM口选择不对;PPI传输波特率,PLC地址选择
不对;网络参数选项被选中(如图2)等都有可能造成通讯不上的情况。
-------------------------------------------------------