工控编程吧
标题:
丹佛斯VLT2800/2900系列变频器实现多段速选择,如何设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2015-3-9 21:47
标题:
丹佛斯VLT2800/2900系列变频器实现多段速选择,如何设置

下载地址在尾部
问题:
 VLT2800/2900系列变频器实现多段速选择,如何设置?
 回答:
 在预置参考值 215~P218 中分别设置需要的段速
预置参考值号 高位(23) 低位(22)
P215 0 0 0
P216 1 0 1
P217 2 1 0
P218 3 1 1

通过数字输入端子或者总线信号,选择预置的参考值。
假如用 19、27 号端子作为参考值选择信号,在参数 P302、P303 中更改
输入端子的功能,对应低位、高位。
当两个端子都没有输入信号时,采用
第 0 号预置参考值;
 当 19 号有输入信号, 27 号无输入信号
时,采用第 1 号预置参考值
 如果需要多于 4 组的预置参考值,可在其他的菜单中,利用同样的方法预
置参考值,通过菜单切换,实现更多种类的运行速度。
百度云附件:丹佛斯VLT28002900系列变频器实现多段速选择,如何设置.rar